第一篇:供用电工程办理程序
电力工程工作流程(高基供电)
1、 向供电公司客服中心递交用电申请(用地相关文件);
2、 办理供用电咨询
3、 向供电公司提供规划许可证、总平面图、供电咨询;
4、 属地供电公司安排方案部门出现场
5、 由客户中心方案员(指定)出具该项目正式供电方案,由生技处、企划
处及运行管理部门确认;
6、 与供电公司签订承发包管理协议
7、 确认设计单位
8、 确认监理单位
9、 根据已确认供电方案由电力设计院进行设计,
(1) 向设计人员提供:综合管网图、总平面图、强电平面及系统图、变电
站位置图、变电站建筑平、立面图等资料;
(2) 高压进线图设计
(3) 变配电系统设计
(4) 客户中心审核图纸
(5) 设计图纸审核通过,配送给电缆运行和属地工程科
10、 场,按要求协调项目部具备施工条件;
11、 组织进场施工;
12、 供电公司组织施工、运行等部门进行验收;
13、 与运行单位签订运行维护协议;设备、管线产权移交协议;
14、 送电。
第二篇:基建工程安全供、用电管理制度
基建工程安全供、用电管理制度
第一章总则
第一条为加强施工现场安全供、用电管理,规范各级供、用电行为,确保施工现场不发生任何电气设备事故和人身触电事故,制定本制度。
第二条本制度适用于大唐保定供热有限责任公司(以下简称公司)工程施工现场所有参建单位和人员的安全供、用电管理。
第三条 依据国家有关安全法律法规和《电力建设安全工作规程》、中国大唐集团公司《工程安全、健康与环境管理规定》、《工程建设安全文明施工设施、安全标志规范》和大唐河北发电有限公司《工程安全、健康与环境管理实施办法》编制。
第二章 施工供、用电管理内容
第四条在公司工程管理部和安全监察部办理了正式用电手续的施工单位,才允许正式用电,并将用电批准手续交监理单位。
第五条各用电单位必须建立健全安全用电管理机构,要求将该机构负责人、电气负责人、一、二类工作票签发人及电工班组成人员,以文字形式报公司工程部、安全监察部门和监理单位。无安全用电管理机构或未办理正式用电手续的单位,不予供电。
第六条各用电单位必须严格执行《电力建设安全工作规程》及有关安全工作的法规和制度。违者视情节轻重,处以罚款直至取消施工资格。
第七条各用电单位安装的电气设备、设施必须符合有关标准、规范的要求,安全监察部及监理单位有权对其进行检查,发现不符合要求者,有权停止供电。
第八条严禁使用不合格的电气设备和材料。
第九条任何用电单位不得向外转供电,违者停止供电。
第十条各用电单位的电气工作负责人及有证电工必须接受有关部门的专业管理。严格执行各项规章制度,服从统一指导,接受公司和监理单位查证上岗监督。无证者不准从事电工工作,具体要求如下:
(一)经检查无心脏病、精神病、癫痫病、聋哑、色盲和其他不适于从事电气工作的病症。
(二)具备必要的电气理论知识及操作技术,经考试合格并取得合格证。
(三)熟练掌握触电急救和人工呼吸法。
(四)取得经施工单位培训、地方技术监督部门考试合格发放的特殊工种岗位证。
(五)各施工单位用电设施的安装必须办理用电申请表,并经工程部、安全监察部门审批后方可进行。
第十二条在对地电压250v以下的低压电气网络上带电作业时,应遵守下列规定;
(一)被拆除或接入的线路必须不带任何负荷。
(二)相间及相对地应有足够的距离,并能满足工作人员及操作工具同时触及不到不同相导体的要求。
(三)要有可靠的绝缘措施。
(四)要有专人监护。
(五)要办理安全施工作业票。
第十三条电气设备附近应配备适用于扑灭电气火灾的消防器材,发生电气火灾时应首先切断电源。
第十四条施工用变压器应装设在不得低于0.5m的高台上,周围应装设不低于1.4m的栅栏,并悬挂“止步、高压危险”的警告牌。变压器应接地良好,接地电阻不得大于4ω。
第十五条低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m,交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m。
第十六条现场直埋电缆的走向应按施工总平面布置图的规定,沿主道路、组合场、固定的构物等的边缘直线埋设,埋设深度不得低于0.7m,转弯处应在地面上设置明显的标志,通过道路时应采用保护套管。
第十七条一切用电设备及设施应装设接地或接零保护。中性点不接地系统应采用接地保护,中性点接地系统应采用接零保护,接地保护时,接地电阻不得大于4ω。
第十八条行灯电压不得超过36v,潮湿场所、金属容器及管道内的行灯电压不得超过12v。行灯电源线应使用软橡胶电缆,行灯应有保护罩。
第十九条严禁用三芯软线再外敷一根导线的方式代替四芯制。
第二十条在光线不足及夜间工作的场所应有足够的照明,照明必须装设漏电保护器。 第二十一条接引至移动式手提电动机械的零线必须采用软铜绞线,其截面一般不得小于相线截面的三分之一,且不得小于1.5mm2。
第二十二条地线及零线应采用焊接、压接或螺栓连接等方法。若采用缠绕法时,必须按照电线对接、搭接的工艺要求进行,严禁简单缠绕或挂勾。
第二十三条采用接零保护的单相220v电器设备,应设单独的保护接零,不得利用设备自身的工作零线作接零保护。
第二十四条施工现场临时电源必须按照施工组织设计进行,由电气专业部门统一架设安装,正常维护由电气专业人员进行。各单位或个人不得私拉乱接电源,如发现违章的单位和个人,要严肃处理。
第二十五条凡有爆炸危险的场所,严禁利用金属管道、构筑物的金属构架及电气线路的工作零线作为接地线或接零线用。
第二十六条进行高压作业应办理工作票手续并设专人监护。工作结束后要办理终结手续,对现场进行详细检查,确认无异后,方可恢复送电。
第二十七条严禁约时送电的方式在线路或设备上进行任何工作。
第二十八条高低压设备停送电,要使用经检验合格的绝缘手套、绝缘绳、绝缘靴、验电笔、验电器。严禁使用不合格的工具。
第二十九条对准备进行工作的电气设备检修、试验,断开电源后,必须将电源回路的动力和操作熔断器取下,就地操作,把手拆除或加锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌。
第三十条凡在供电范围内的高低压电气设备上工作,及在各自管理的电压等级在380v以上的电气设备上工作,无论设备是否带电,必须办理工作票和工作许可证手续,作好安全措施,经工作票签发人、工作负责人、工作许可人在工作票上签字后方可工作。施工单位的工作票签发人需经本单位总工程师批准,报安全监察部和监理单位。
第三十一条严禁无票和搭票工作,严禁超时停送电,杜绝习惯性违章。
第三十二条工作票的使用范围严格按《电力安全工作规程》中的规定执行。第一种工作票应在开工前四小时交给工作许可人;第二种工作票应在开工前一小时交给工作许可人。
第三十三条各用电单位需在配电变压器台架或低压侧工作时,应断开变压器高压侧开关后,在本单位办理工作票及许可手续,必须悬挂有关警示牌并加强监护工作。
第三十四条电气设备停止运行(包括事故停电和拉闸)后,在未拉开有关刀闸或断开开关及未采取相应的安全措施以前,不得触及电气设备,更不得擅自进行工作,以防突然来电。
第三十五条事故紧急抢修可不填写工作票,但应严格按《电力安全工作规程》中第三章第二节第九条的规定执行。
第三十六条工作票有效时间为许可开工时间至计划工作终止时间。如需延长工作时间,应由工作负责人于计划工作终止时间以前一小时,办理好延长手续并经工作负责人和工作许可人签字后,方可进行延期工作。
第三十七条已终结的工作票保存三个月,工作票的合格率作为安全考核的重要内容之一。
第三十八条工作票中所列三种人应由各单位明文确定,并报安全监察部门及监理单位,非明文确定的人员不得在工作票上签字,各用电单位的电气工作负责人不得少于2人,工作班人不得少于3人。
第三十九条各用电单位必须按公司的要求设置安全警示牌及各种标示牌。
第四十条根据国家规定及上级有关制度,制订强制性的安全施工用电奖惩制度。各用电单位在进驻施工现场十五日内,将制订本单位安全用电管理制度送公司安全监察部门、监理单位备案。
第四十一条各用电单位应保持电气设备的完好,及时消除设备的缺陷。公司安全监察部门随时组织检查、抽查,不合格者立即整改。
第三篇:供用电工程系长期假条模板
供用电工程系周末长期假条(周五—周日)尊敬的老师:_________________(同学)_____________(寝
室号),因家住南昌需周末回家住宿,望老师予以批准。
(2014—2014 第二学期内有效,此表一式两份,公寓一份,系部辅导员办公室一份)
家长联系方式:
学生家长意见并签字:
贴:
学生身份证复印件
家庭户口(或相关住址证明)复印件:班主任签字:供用电工程系
第四篇:供用电工程委托施工承包合同
供用电工程委托施工承包合同
甲方:上饶市人和房地产开发有限责任公司
乙方:湘潭潭州电力建设有限公司
按照《中华人民共和国合同法》及相关的法律、法规,经甲、乙双方友好协商,本着平等互利诚实守信的原则,结合本工程具体情况,就甲方德兴东方银座小区新安装一户一表工程事宜,甲、乙双方签订如下合同。
第一条工程概况
1.1工程名称:德兴东证词银座小区一户一表工程,待甲方通知后10天进场施工。
1.2工程地点:德兴市银城南路149号
1.3工程范围:按供电内容的设计、高压、低压、干式变压器带外壳、低压分支箱、表箱、远程集抄单相表、联络柜供多台变压器并联使用也可单独使用,并要满足甲方自备电源并联使用,包括从变电站到小区的主电源等大包干(配电交卡工程,不产生任何签证单)。
1.4工程价款:总包干含税价为人民币肆佰贰拾壹万元整(4210000元)。
第二条乙方责任
2.1确保安装调试到整个交卡工程,并在交房前通电。
2.2提供关键设备材料的产品说明书合格证。
2.3质量问题:符合国家标准及行业 工验收规范,供电公司一
次性验收合格。
2.4安装要求:乙方在施工过程中出现的一切工人、设备材料的安全事帮概由乙方承担,甲方不承担任何责任。
2.5乙方必须按照供电方案规范施工,如果造成损失,乙方必须返工,返工费用由乙方负责。
2.6施工图由乙方向供电部门索取,并向甲方提供施工图1份。
第三条甲方职责
3.1确保工程款按时转达乙方指定帐户。
3.2施工过程中,甲方应配合乙方,给乙方提供施工条件及施工环境,协助乙方办好道路顶管手续,还需甲方指派专人配合乙方工地协调,费用由乙方承担。
3.3工程未经验收,甲方无权使用。
3.4工程交房时甲方如需要临时通电(施工用电),一旦发生电路安全等事帮,则由甲方承担责任。
第四条工期要求
4.1 1#楼2014年10月1日前电表通电。
4.2 2#、4#楼2014年12月31日前电表通电。
4.3 3#楼2014年5月1日前电表通电。
第五条付款方式
5.1本合同在经甲乙双方签字生效,待乙方配电设计审核后,高压电缆铺设完毕,高压进入配电间及乙方配电间设备安装后付50%(贰佰壹拾万伍仟元),待供电公司高压送电合格,远程集抄单相表
安装完毕后付25%(壹佰零伍万贰仟伍佰元),,待供电公司移交产权接管后一个月内付25%(壹佰零伍万贰仟伍佰元)。
第六条共同责任
6.1合同履行过程中,任何一方均不得擅自违反合同,由此造成的损失由违约方负责全部赔偿。
6.2本合同未尽事宜,双方可另行协商,补充条款具有相同效力。
6.3如乙方没有在规定时间内完成本工程,每推迟一天罚款800元。
第七条合同争议与解决方式
合同履行中,双方若发生争议,应妥善协商解决;协调不成,可向有关经济合同仲裁或向所辖法院提起诉讼。
第八条合同有效期
本合同经甲乙双方签字盖章后生效,工程整体竣工验收合格,并支付完全部工程款,本合同终止。
第九条本合同壹式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法人代表:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
年月日
第五篇:建筑工程施工现场供用电安全规范
建筑工程施工现场供用电安全规范
单位:姓名:得分:
一、选择
1、架空线路终端总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过( )m时,其保护零线应做重复接地。
a、30b、40c、60d、50
2、用电设备的保护地线或保护零线应( )
a、并联接地b、串联接地c、接零
3、保护零线的统一标志颜色为( )
a、淡蓝色b、红色c、绿色d、绿黄双色线
4、在施工现场由专用变压器供电时,应将变压器低压侧中性点直接接地,并采用( )
a、tn-s接零保护系统b、tn-c系统c、tn-c-s系统
5、容量在( )以上的变压器应采用地面安装。
a、300kvab、400kvac、315kvad、500kva
6、在接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与( )连接
a、大地b、工作零线c、保护零线
7、在特别潮湿环境中,行灯电压应不超过( )
a、 10v b、12vc、36vd、24v
8、下面哪一个可作为照明变压器( )
a、双绕组型安全隔离变压器b、自耦变压器
9、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应( )ma。
a、大于30b、小于30c、大于15d、小于15
10、具有( )个回路以上的配电箱应设总刀闸及分路刀闸
a、2b、3c、4d、5
二、判断题
1、重复接地的目的在于减少设备外壳带电时的对地电压()
2、电焊机的外壳应可靠接地,可以多台串联接地()
3、保护零线上可装设开关或熔断器()
4、在ⅰ类和ⅱ类腐蚀环境中,配电线路宜采用绝缘电线穿管的敷设方式()
5、在施工现场临时用电中,可以将绿/黄双色线做负荷线。 ()
三、计算题
施工现场的钢筋加工场有一台钢筋切断机,一台钢筋弯曲机,一台钢筋调直机,通过计算试确定须用多少平方的yjv给该钢筋加工场供电?
答案:一、1、d2、a3、d4、a5、b
6、c7、b8、a9、a10、b
(请勿抄袭好范文 网:wWw.HAowOrD.cOm)二、1、√2、×3、×4、×5、×
三、根据负荷计算,计算电流,选择导线截面,ue=0.38
钢筋切断机:7.0kw钢筋弯曲机:5.5kw钢筋调直机:5.5kw
至钢筋弯曲机:ijs = kx ×pe÷√3 ÷uecosφ=10.9a
至钢筋切断机:ijs = kx ×pe÷√3 ÷uecosφ=8.59a
至钢筋调直机:ijs = kx ×pe÷√3 ÷uecosφ=8.59a
ijs总=28.08a
选择电缆yjv—3×10+2×4